10KV线路发电机并网问题

发布时间:2024-06-04 03:50 发布:上海旅游网

问题描述:

35KV变电所所带的10KV线路上有小型燃气发电机,假如这些发电机并入电网,肯定会影响到线路的有功无功及功率因数,因为我对电机这方面很小白,希望各位高人给予指点,请问有没有这样的设备(装置),当这些发电机并入电网的时候,变电所会发出报警信号? 或者请各位高人告诉我下发电机并入电网后它所在的10KV线路各种参数会发生什么样的变化以及原因?本人现在没有分。。希望大家给予帮助我以后定会回报
很急!!希望高人坐着七彩祥云来助我 呵呵
发电机 并入电网确实要经过调度同意,但是变电所值班员却不知道,呵呵,就是这个意思了
多谢KO1336的指教,只是这个报警装置时安装在变电所的,离并网的发电机所在地有可能距离几十公里远,或许是因为我表述不够明白,我的意思是能不能通过变电所对10KV出线采集到的信号(电流、电压、有功、无功、功率因数等)判断出这条线路有没有发电机并入电网,并发出报警信号。

问题解答:

试着解释一下.

小型发电机并网,一般并法有:固定功率因数不变和固定输出无功功率不变. 前一种的话,设定好机组输出功率因数比如0.8,那机组就会自动调整,根据所带负载的变化来调整使功率因数不变,这时机组往电网输出无功,大小与其带的负载有关.
第二种就是机组按设定值往电网输出无功功率,这时机组的功率因数会随带载不同而变化.
要发出报警信号很简单,把同步合闸的那个开关辅助触点送过来就可以.

看了你的补充.
我认为无法在变电所通过观察线路电信号的变化来判断机组是否并网,因为这些信号在实际运行中,本来就不是一个不变的或者固定变化曲线的量,一个变化不可知的量上,叠加另一个干扰量,是不可测的. 唯一的办法就是把并网信号送过来,如果一定要知道的话.送的方式可以考虑用计算机监控系统.

小型燃气发电机并网应该对电网的影响不大吧。而且机组并网要通过调度安排的,不是想并就并的

不清楚你那小型汽轮机是多大的。觉得你这样的情况挺难想象的。
发电机并网是需要电网调度同意的,不是他想并就能并的。电厂在并网前就得先申请的。而且电厂和电网是有通讯联络的,电网可以查看到发电机运行的情况,比如有功和无功负荷。