在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线?D

发布时间:2024-05-28 17:20 发布:上海旅游网

问题描述:

我家要拆迁,不知这句话怎么解释,请说明一下

问题解答:

一、架空电力线路保护区;导线边线向外侧延伸所形成的两平等线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下;
1━━10千伏 5米
35━━110千伏 10米
154━━330千伏 15米
500千伏 20米
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。

以上是《电力设施保护条例》第十条电力线路保护区的规定,此规定主要适用于线路已建情况下执行以下规定:

第十五条 任何单位或个人在架空电力线路保护区内,必须遵守下列规定;
一、不得堆放谷物、 草料、 垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其它影响安全供电的物品。
二、不得烧窑、烧荒;
三、不得兴建建筑物;
四、不得种植竹子;
五、经当地电力主管部门同意。可以保留或种植自然生长最终高度与导线之间符合安全距离的树林。

而对于新建线路的搬迁一般按照《110~500kV架空送电线路设计技术规程》第16.0.4规定执行,以下可参考,执行中可能存在地区差异:

16.0.4 送电线路不应跨越屋顶为燃烧材料做成的建筑物 对耐火屋顶的建筑物 如需跨越时应与有关方面协商或取得当地政府同意,500kV送电线路不应跨越长期住人的建筑物,导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于表 16.0.4-1 所列数值:

表 16.0.4-1 导线与建筑物之间的最小垂直距离
标称电压(kV) 110 220 330 500
垂直距离(m) 5.0 6.0 7.0 9.0

送电线路边导线与建筑物之间的距离 在最大计算风偏情况下 不应小于表 16.0.4-2 所列数值:

表 16.0.4-2 边导线与建筑物之间的最小距离
标称电压(kV) 110 220 330 500
距 离(m) 4.0 5.0 6.0 8.5
注:导线与城市多层建筑物或规划建筑物之间的距离 指水平距离。

在无风情况下 边导线与不在规划范围内的城市建筑物之间的水平距离 不应小于表16.0.4-3 所列数值:

表 16.0.4-3 边导线与不在规划范围内城市 建筑物之间的水平距离
标称电压(kV) 110 220 330 500
距 离(m) 2.0 2.5 3.0 5.0