小型机房的UPS配电箱线路怎么走?

发布时间:2024-06-01 20:49 发布:上海旅游网

问题描述:

有俩个HP服务器 一个立式和一个卧式的 还有有一个磁盘阵列 一个网络机柜 客户让我们帮他们弄个在线式UPS电源 我想问一下大家 要是买了 怎么走配电线路 (别告诉我UPS后面接一个插线板)
还有问一下大家 怎么识别这个网络机房的设备功率 我怎么能算出需要多大的UPS 有的公司说用10K的 还有的说用15K的 谢谢大家 尽量详细些 给我一个学习的机会

问题解答:

服务器的开关电源也有大有小,甚至有人拿普通的主机也做服务器,但一般都是输出500瓦左右的比较多,输入功率要求就是600瓦了,考虑到开关电源的非线性负载特性,配UPS就按1000每台计算喽,现在也有比较大功率的(775W输出的)
路由啊交换器啊那些功率都很小的可以算一千瓦吧(也是你说的网络机柜了)
磁盘磁盘阵列,要看硬盘数量的,(监控的那个存储器也是这个东西)一般一个240G 的 盘用几十瓦的电,反正也大不了哪去
你这情况就配10K 的没问题的,接线一定要有独立的UPS进线开关了,前面所有开关不能有漏电功能!
UPS输出可以搞个小的分电开关盒,也可以直接接过去,你的负载比较少,好搞,网络机柜你要看有没装电源模块,如果装了就很简单,如果是各自使用象手机充电器那样的东西, 就要装个排插了!呵呵
记住机房整个进线一定要有防雷哦!

你两台服务器就1000W,再加上磁盘阵列和网络机柜就1500W左右,你用一台7KVA的UPS都已经可以了,从未来发展的角度,你可以配台10KVA左右的UPS!!
你把那机柜上的设备都列出来,或者你用电流表实测这负载量就清楚了

你请教一下高人或者网上查一下