10KV线路开关刀闸操作顺序

发布时间:2024-06-04 07:53 发布:上海旅游网

问题描述:

请问10KV线路开关刀闸操作顺序:
比如说."778开关由冷备用改为运行"它的操作顺序是什么?
先合上???在合上???最后合上???
请高手指教.比如说明7781.7783.778.这里的1和3是怎么定义的.谢谢高手.
我的意思是.操作两侧隔离开关的时候,有没有先后顺序,比如改为冷备用.操作一侧的隔离三项刀闸,有没有先拉哪一项,在拉哪一项.

问题解答:

10KV高压运行和停止是相反的。
运行时,先合上两侧的隔离开关(因为隔离开关不能带负荷操作),再合上中间的断路器。。
停止时,要先拉开断路器,在断开隔离开关。。如果先拉隔离开关,会产生很大的电弧,设备和人体都会有危险。。。

正规的要写操作票.操作时一人唱票一人操作.停电时低至高送电时相反.