照明线路安装?

发布时间:2024-05-24 03:17 发布:上海旅游网

问题描述:

在工厂里,桥架照明主线是10平方,可不可以直接破皮接2.5的支线,再接漏电开关控制灯呀?
谢谢各位了

问题解答:

照明配电线路的干线和支线可以进行“树干式”连接,但应采用相应措施以满足上下级保护要求:
1、支线从干线引出后,就近加保护装置,如熔断器或断路器;
2、干线电源侧保护(断路器)应能同时保护干线及支线引出至支线保护装置前的所有线路(验算最远点处的短路电流大于断路器瞬时脱扣电流);
3、支线至灯具部分则由支线断路器或熔断器保护。
注意,树干式配电虽然成本低,但可靠性也差,故障时影响范围大,所以,这种方式不宜有过多的支线和过长的干线,如果仅用于照明灯具则问题不大(路灯照明配电多采用)。

肯定不可以,不但存在安全隐患,而且电缆破皮之后就缺少绝缘防护的意义,可能都同桥架的其他通讯线造成干扰。同时也对维修造成诸多不便。合理做法是:从配电箱分出支路

最好是在电线的终端接线。虽然浪费电线但是安全第一。

不行,不符合安装规范。