问题描述:

一条110kV线路,CT变比为300/5,120的线径,线路最大传输功率应控制在多少以内啊?怎么个算法?

问题解答:

查表,LGJ-120/25在最高温度为+70℃时的长期允许载流量是425A,故该条110kV线路的最大载流量由CT变比决定,该CT为300/5,说明该线路的最大通过电流为300A,
则线路最大传输容量为:S=1.732*110*300=57157KVA

当该线路平均功率因数为0.90时,线路传输最大功率为:P=57157*0.9=51442KW,即能传输5万千瓦有功功率。