问题描述:
不带负荷可以运转,带上电机就会跳
问题解答:
自耦降压启动一般是由时间继电器控制直给接触器工作,当启动时,自耦低压先输出,等待几秒或几十秒低压停,直给输出起动。如果启动不了,建议延长自耦启动时间。
第一点:查接线,如果相序错了,什么都是白说。第二点:把保护速断电流调高一点。第三点:用摇表摇一下电阻的绝缘。理论是,是可以带的动的。
热继电器设定电流太小。
可能电源容量太小,或热保护电流调的小
查查接线对不对.