请问线路漏电可以用万用表测试出来吗?

发布时间:2024-11-01 07:04 发布:上海旅游网

问题描述:

我店里外面的招牌射灯不亮了,里面控制的漏电开关打不上去,一打上去就会自动跳闸,哪位大虾知道?

问题解答:

想判断漏电故障点,提供个方法:
1、在线路1端附近打接地极A(设线路总长为L);
2、用“对分法”,在L/2处打接地极B;
3、用导线接B(命名导线为W)至A端附近;
4、在A端处分别测线路(命名X)和W的接地电阻Rx、Rw;
5、比较Rx、Rw大小,判断B与漏电点远近;
6、根据5结果差别,估算误差距离长度;
7、再用“对分法”,重选位置B打接地极;
8、当Rx、Rw接近相同时,B的附近就是漏电处。
此方法假设线路不穿金属管甚至直埋,结果会有误差,但简单易行。
补充:
“有多个支路”?地下分支?电缆分歧接头?
有分支就有可断开的“点”,岂不是更方便了?

首先肯定一定是那个射灯坏了,或者是给射灯配的器件有问题了。一般线路中间有问题,可能性不大。但是也曾有老鼠咬坏线路造成的。

楼主,用普通万用表的欧姆档完全可以检查你的漏电故障。办法是把招牌的电源下拔下,以免触点,并保护万用表,如果你自己不能搞的话,请电工人就行了。故障点大概在:
1,招牌的火线与地线或者铁架子相通(短路);
2,射灯电路内有短路;
3,射灯本身短路。

万能表可以检测此故障,用万能表的10k档量射灯的两电源线对地间电阻,一般要大于一兆欧电阻才正常,小于五百千欧就会跳掣!

那就表示上面的电线有接地的地方了
好像万用表没有这个功能的了
最好检查一下
可能是时间长了上面的电线皮子给磨破了的

MS就这一个办法的了!