如何计算线路电容补偿量

发布时间:2024-11-01 08:01 发布:上海旅游网

问题描述:

已知一条线路的最大功率500,目前功率因数为0.76,请问需要补偿多少功率因数达到0.9,年节约电量多少,谢谢
是条6KV线路

问题解答:

如果是500瓦: 需并联0.1854KVA的电容器容量(计算过程太复杂,只把结果给你,但绝对是正确的)
节电量为0.0092度/小时*24*360=79.488度

如果是500KW则为: 并联185.4KVA的电容器容量 节电量为9.2度/小时*24*360=79488度

你没问好 ! 是500瓦, 还是500千瓦,需要补偿处的电压电流 ?
当感性负荷多时,电压,电流会有不同的(对不齐的)相位。电感性负荷为建立“磁势”和“反向磁势”电变磁,磁变电,就造成一些无效但必须的电流在网上来回“跑”,白发热 !供电局的电表是有功表,计不出这种占线却不花钱的往返电流。加电容是让这种电流只在你内部跑!供电局原来就测不出,加电容后也减不去!可以说,是一种社会节能行为。另,复杂考虑时,计算也麻烦。

500*(tan arccos0.76-tan arccos 0.9)=185.4kvar
需要185.4kvar的无功补偿。

一度电也节省不了,提高功率因数不是为了省电的,而是为了不被供电局罚款。