10kv线路发生单相接地开关跳不跳闸?

发布时间:2024-06-01 10:06 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

不跳。目前的设计,10KV线路单相全接地能够再运行2小时。
主变10KV侧采用三角形接线,单相全接地的时候接地相电压变成零,其他两相升为线电压10KV。相间电压并不改变,用户侧不会受到影响。正常3相相电压为6KV左右。
接地时变电站发接地信号,为保证供电可靠率,不会跳闸。

如果你的10KV系统,采用的是中性点不接地系统,或是经消弧线圈接地系统,则发生单相接地后,系统不跳闸,按规程规定,能继续运行2个小时;
如果你的10KV系统,采用的是中性点直接接地系统,或是经小电阻接地系统,则发生单相接地后,系统会立即跳闸,切除故障。

跳,若开关设计过大或不灵敏会烧 线路

热点新闻