高压输电线路相序接错是否会损坏设备或线路?

发布时间:2024-05-20 19:37 发布:上海旅游网

问题描述:

110kV及以上电压的高压输电线路在接线时把A、B、C三相相序接错了,线路投入运行时会不会造成设备或线路的损坏?会不会引起保护跳闸?

问题解答:

高压线路相序接错的后果有几种情况:
1、单条线路投入,相序对错与否,对线路本身没有什么影响;
2、线路接入变电站内,对间隔里的单体设备如断路器、隔离开关、避雷器等不会有什么影响;
3、无功补偿装置对输入A、B、C相序有非常严格的要求。如果相序接错,或者电流取样的相位和电压取样的相位同相的话,都会造成功率因数检测不准,会出现不能自动投入的情况,也会出现过补偿的现象。
4、如果通过配电间隔接入并列运行的另一条线路,在没有核相的前提下,相序错误的话,接入会导致相间短路,这时就出大事故了,保护是一定会跳的,因此线路投运至变电站,核相工作是非常重要的。

问题的补充回答:
“一个脑细胞”朋友的意见“A首先楼上的说大事故不会发生,但跳闸是有的。因为现在的保护很全面的。要是短路,会利马跳闸的”。 我认为不妥,理由如下:
发生短路时,由于电源供电回路阻抗的减小以及突然短路时的暂态过程,使短路回路中的电流大大增加,可能超过回路的额定电流许多倍。短路电流的大小取决于短路点距电源的电气距离,例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达发电机额定电流的10~15倍,在大容量的电力系统中,短路电流可高达数万安培。 短路电流的危害 短路电流将引起下列严重后果:短路电流往往会有电弧产生,它不仅能烧坏故障元件本身,也可能烧坏周围设备和伤害周围人员。巨大的短路电流通过导体时,一方面会使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,以及绝缘损坏;另一方面巨大的短路电流还将产生很大的电动力作用于导体,使导体变形或损坏。短路也同时引起系统电压大幅度降低,特别是靠近短路点处的电压降低得更多,从而可能导致部分用户或全部用户的供电遭到破坏。
尽管目前电力设备的保护装置功能比较齐全,保护动作时间很短,但就在保护动作的这段时间里,瞬时发生的巨大的短路电路已经足以对回路里的电力设备造成很大的损坏了,在这个过程中,保护装置只能起到快速切断短路电流,减少短路电流持续时间,减少短路所造成的损失的作用,并不能完全避免损坏设备事故的发生,因此说发生大事故的说法是没有错的。



  1. 单条线路投入,相序对错与否,对线路本身没有什么影响。

  2. 线路接入变电站内,对间隔里的单体设备如断路器、隔离开关、避雷器等不会有什么影响。

  3. 功补偿装置对输入A、B、C相序有非常严格的要求。如果相序接错,或者电流取样的相位和电压取样的相位同相的话,都会造成功率因数检测不准,会出现不能自动投入的情况,也会出现过补偿的现象。

  4. 如果通过配电间隔接入并列运行的另一条线路,在没有核相的前提下,相序错误的话,接入会导致相间短路,这时就出大事故了,保护是一定会跳的,因此线路投运至变电站,核相工作是非常重要的。

我非常同意以上的观点,但通过个人的工作经历,我再补充以下几点。
A首先楼上的说大事故不会发生,但跳闸是有的。因为现在的保护很全面的。要是短路,会利马跳闸的。
B还有就是有关保护的,原理很复杂。简单的说,保护装置的电流只能通过一个相序。要是相序错的话那么就双路构成回路,检测一直有故障的。

单一电源线路相序接错运行时不会造成设备线路损坏保护跳闸。

多源线路相序接错未核对就并网会引发大事故。