功率300KW线路300米应用多大的铜芯电缆

发布时间:2024-05-15 00:19 发布:上海旅游网

问题描述:

6台电机。最大的一台240KW,总功率273.5KW。线路长300米应用多大的三芯铜芯电缆。3*240MM可以吗?
现用电缆是3*240架空的。电机电压是380V,在起动240KW电机时电压由390V降至310V起动相当困难(起动方式是自耦减压起动)。240KW电机运行时,当电流达到380A时电压下降到350V左右,电流达430A以上经常出现由于交流接触器线圈电压过低自动停机。如电缆够大是什么原因形成电压下降这么严重。请高人指教。

问题解答:

要看是否是穿管,还是按明线,一般一平方毫米取4-7安电流,若要穿管你就每平方毫米电流取小点,若明线你就取大点,3.240MM大了。

架空3*240+1*185平方毫米

建议你在用电设备附近另建变台,费用也不会高很多,尔线损大幅度减少,节电效果显著。

同意84149098 的说法,接电机是不可能用架空线的,进入配电室的电源线建议使用两根3×185+1×120平方的电缆,一台240KW电机线建议使用两根3×120+1×95平方的电缆

3*240+1*150 或者3*240+1*120就可以了
看来楼上的对电缆制造不熟悉