我的三相四线漏电开关为什么老跳 线路没问题

发布时间:2024-06-01 11:09 发布:上海旅游网

问题描述:

现在是三层楼的照明 有2层没问题 有一层送电10分钟到1个小时随时有可能跳 拿摇表查了线路没问题 我用的是德力西的漏电开关
我补充一下 我的那个工程是三层楼 我现在要是一次只送一层的电 就没问题 可要是再加上另外的任意一层 20分钟左右就跳了 漏电开关是250A的 下面接3个空开 没层一个 我说的都是照明

问题解答:

负载过大也有可能跳 我估计你的灯具是不带补偿的
在选开关时 开关选得小了一点 一具灯具不带补偿 电流变化小 如果灯具很多 电流就会比带补偿得大很多 就会导致开关跳闸 我是搞机电安装的
刚刚完成的一个项目 就出现了这种问题 全厂好几个车间的照明都经常跳闸 后来发现 安装的灯具都是不带补偿的 算开关时 把开关选小了 换个大点的开关就把问题解决了

可能那层的线路那里有漏电现象造成的。检查那一层线路的每一个接头处。

查看下你的接地线,是不是直接钉在墙上

"灯具是不带补偿的"什么意思?

".....一次只送一层电,没问题可加上另外的任意一层......就跳了"
漏开额定电流是不是过载,用钳形表测一下
每层都有轻微漏电,但每层的漏电电流小于漏开的漏电剩余电流(一般为30mA,也有100mA的),漏开不跳。合上两层或三层,总的漏电电流大于漏开的剩余电流,漏开就跳

是不是三相不平衡,或者是零线接地的位置不对造成的.