建筑照明线路低压断路器选择

发布时间:2024-05-15 20:20 发布:上海旅游网

问题描述:

某公寓照明线路配电箱低压断路器原设计型号为NC125H-4P+MX+VigiNC125C100A ,设计单位想改为VigiNSE-160A/4P MX100A(300Ma),请问这样更换合适吗?两种设备之间的价格有什么差异?这些型号的具体意思是什么?

问题解答:

NC是施耐德(梅兰日兰品牌)的一款微型断路器,125为壳架电流,H表示分断等级,4P表示四极,MX表示带分励(应标出电压等级),VigiNC125表示一个漏电模块(与NC125H配套,应标出漏电动作电流),100A表示额定电流。

NSE是施耐德新推出的一款塑壳断路器,热磁可调,Vigi表示带漏电模块,160表示壳架电流,4P表示四极,MX表示带分励(应标出电压等级),100A表示额定电流。300mA表示漏电动作电流。(是好东西,但是贵呀!)

这样一改的话,价格是可不是相差一点两点,可能要成倍翻了。而且两者的几何尺寸相差很大。要考虑安装空间。

个人认为,没有必要改,本来NC系列就是用在民用建筑上的,125H的分断能力已经很高了,应该够用的。再说,一般谁会去调热磁动作值呢。

更为合适,NC125H为高灵敏度断路器,最大断路电流为100A.
VigiNSE也是高灵敏度断路器,并多加了个300MA的漏电开关.从工程实际来说,后者更为合适.
后者的价格比前者价格高出许多.

这些型号的具体意思是:NC125H和VigiNSE-160A都是开关型号,表示这种型号的开关最大可调断路电流分别为125A和160A.4P表示极数,100A表示最大断路电流.