什么是电动机自起动?

发布时间:2024-05-14 19:37 发布:上海旅游网

问题描述:

在对高压熔断器进行校验时,要对其内部的熔体进行选择,在设计手册中对熔体的校验有以下说明:“保护35kV及一下电力变压器的高压熔断器,其熔体的额定电流可按下式选择:InR=K×Ibgm 式中K-系数,当不考虑电动机自起动时,可取1.1~1.3;当考虑电动机自起动时,可取1.5~2.0;Ibgm-电力变压器回路最大工作电流。”
我想请问什么是电动机的自起动?在电动机自起动时会产生什么现象?(例如电流瞬时增大,电压瞬时增高等)

问题解答:

电动机自起动,是指供电系统恢复送电后,所有放在工作位置的电动机自动启动的现象。这时,因为这些电动机同时启动,造成线路电压短时降低,启动电流很大,如果供电线路的高压熔断器或保护不躲开这一电流,将无法送电,因此要考虑适当的启动系数。

电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。

电动机自起动,是指供电系统恢复送电后,所有放在工作位置的电动机自动启动的现象。这时,因为这些电动机同时启动,造成线路电压短时降低,启动电流很大,如果供电线路的高压熔断器或保护不躲开这一电流,将无法送电,因此要考虑适当的启动系数。

谢谢楼上的朋友
但是出于安全问题,电动机的主开关通常不是有失压保护的吗?

热点新闻