请问35kV线路保护速断和过流整定计算中电压闭锁是否有投入的必要?

发布时间:2024-05-19 20:43 发布:上海旅游网

问题描述:

我在计算35kV线路保护的时候,发现我的前任整定专责将“电压闭锁”全部退出了。于是我想问一下:“电压闭锁”是否非要投入?
我这里35kV线路均安装有线路PT。

请解释的详细一些,投入或退出为什么?

问题解答:

这要看整定思想侧重于哪一方面。如果负荷类别不高,没有大的启动冲击电流,电压闭锁保护退出也可,这样对供电设备有好处,以保证“宁可误动也不拒动”。如果过流定值和时间定值躲不开冲击电流,或者与上下级保护配合,或者负荷类别要求高,就要考虑加入“电压闭锁”。一般而言,35kV线路过流保护需加“电压闭锁”。