问题描述:
(例如150KW的风机,一次启动设为10S然后进行二次启动,可不可以)
因为风机的控制柜内二次接触器已经烧坏两次了,都是触头粘死,怀疑是启动电流太大,也可能是大容量的电机不能频繁起停,请指教。
问题解答:
为了避免启动电流过大,一般大容量的电动机采用降压启动或变频启动。有些做法是空载启动,你的风机为150KW,属于较大的负荷,频繁启动肯定会使接触器的触头产生火花烧结,上述三种办法根据自身条件比较采用。否则建议将接触器改为空气开关。
启动时间差不多,一般在9至13秒。
接触器粘死是用的接触器容量太小了,150KW最好用500A左右的接触器。
异步电动机又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电机。
你说的启动时间差不多,一般在9至13秒,你说的接触器粘死是不是你用的接触器容量太小了,150KW最好用500A左右的接触器.
看看你们的答案
!
调整一下变压器抽头.