请教:变压器问题还是线路问题?

发布时间:2024-05-28 06:25 发布:上海旅游网

问题描述:

一电控设备,其变压器(380V AC)的次级线圈110V AC零线接地,请问相比不接地,其优缺点有哪些?

故障:
然而通电后110V回路电流迅速增大至5A左右,熔断了设计保险丝(2A),换一6A的熔断器后,未熔断发烫,且火线发热厉害,回路上的部分设备(内阻约150欧姆)不工作.

去除零线上的接地线后,一切正常,请问这是怎么回事?

问题解答:

这是因为110V火线对地有短路现象,或者110V的部件有损坏的。断开零线接地是不合适的,您可以细心找出短路点解决此问题,要应急使用设备,请断开零线后串联一个10K1W的电阻到地,找到故障后再恢复。

1;查一下变压器初、次极有无短路问题。
2;次级110V两头对调一下看看。
3;串入一只400V/0.1-0.47的电容再接地。

110伏的火线跑电或设备内部接近火线的地方跑电,