在220V电路中,电压不变,而线路电流超过用电设备规定的额定电流(线电流变大),找出原因

发布时间:2024-11-01 08:12 发布:上海旅游网

问题描述:

220V、1.2KW的电动机需要安装多少安的断路器和多大的铜芯线
在三相电路中,如果三相电流不平衡该如何处理?不处理会有何后果?

问题解答:

第一个问题:电压不变电流增大,应该考虑用电设备被击穿造成电阻值减少,这种可能性很少,最有可能的原因是三相四线制中的总零线虚接,造成低于380高于220的电压传入造成
第二问题需要安装D10A(延时)微断及1.5平方铜线
第三个问题三线电路中小平衡无法满足时应找大平衡,不处理零线带电,功率的不平衡以及与之相应转矩不平衡将引起发电机组的转速的变化,当发电机组间产生自发性震荡或很剧烈的相对运动以致使机组之间失去同步时,或则系统的频率,电压变化很大时不能保证对用电负荷的正常供电会造成大面值用户停电

单相1.2KW电机的额定电流:I=P/U/功率因数=1.2/0.22/0.85=6.4A,断路器容量一般为负载额定电流的1.4倍附近,宜选9A断路器。铜芯电线1.5平方。三相线路的负载很难做到绝对平衡的,只要不是严重失衡,问题不大。

热点新闻