变配电线路的问题,请高人指教!

发布时间:2024-05-30 13:12 发布:上海旅游网

问题描述:

我公司有两台变压器,一台630KVA,另一台400KVA。现想停630KVA的变压器,我能否断开630的变压器,然后用一根电缆线直接从400的低压侧接到原630KVA的负载上,两台变压器相距15米,要使变压器全额负载,我需要用多少平方的电缆线,用几芯的,地线、零线是否都要接。我没做过高压配电,请各路高人指点,谢谢!

问题解答:

应该用4芯(5芯更好)电缆,将三火一零接上,地线联接上更好,不接也无所谓.
但要注意:一定要将630KVA的变压器彻底断开,不要有电的联系.
还有就是你原来630KVA变压器应该有自己的进、出线柜,应该将进线柜的保护参数进行调整,否则难以对400KVA变压器进行保护。
至于电缆大小,我看用铜的,150平方,3根并用;如果是铝的,3根185平方的并用。

找个设备厂 问问