80个千瓦500米长的线路选用最小铜芯线或铝芯线截面是多少平方毫米??

发布时间:2024-05-29 11:37 发布:上海旅游网

问题描述:

80个千瓦500米长的线路选用最小铜芯线或铝芯线截面是多少平方毫米??
知道请回答··谢谢·

问题解答:

铜芯导线输送距离计算公式:L(Cu)≈352×S÷I
L(Cu)—铜芯导线最大输送距离(m),如题为500m
S—导线截面(mm2)
I—最大输送电流(A),如题为160。
S≈L(Cu)×I÷352≈227,可选240(mm2)。

铝芯导线输送距离计算公式:L(Al)≈217×S÷I
L(Al)—铝芯导线最大输送距离(m),如题为500m
S—导线截面(mm2)
I—最大输送电流(A),如题为160。
S≈L(Al)×I÷217≈368(mm2)。[可见不宜用铝芯线]
(公式引自《输配电速查速算手册》、P.129—130)

如果变压器靠近负荷,用70 mm2铜芯或95 mm2铝芯线就可以了。

三相80KW的电机负载电流:I≈160A,距离:L=500米,前端电压为400V,末端允许电压降为26V时,即每根线损压降:U=13V,铜线电阻率:ρ=0.0172
求单根线电阻:
R=U/I=13/160≈0.0813(Ω)
求铜线截面:
S=ρ×L/R=0.0172×500/0.0813≈106(平方)

铜95平方毫米
铝150平方毫米
明敷设(不穿管、不高温)
没问题。