线路距离远,电压降严重,怎样能升压?

发布时间:2024-05-26 03:01 发布:上海旅游网

问题描述:

现场是在山区,变压器距离线路末端有4公里左右,采用的是120mm架空绝缘线,末端电压降严重,请问用什么办法能使末端电压升高?
可否能用变频器?怎样安装?
经济又方便的办法是什么?
谢谢!
首先,感谢大家的关注和帮助!
现场情况是山区,用户是个人开发的旅游景点,变压器已经是在用电中心,所以变压器是不可能移动了,低压线路末端比较远,负荷在75KV左右,中途没有其他负荷,我想增加一台大型的稳压电源是不是可行?是否有这样的设备?
谢谢

问题解答:

除了增加电线的截面积,或者移动变压器(或者在近处新增变压器)这种根治的办法外,还有一种办法,就是每家使用家庭稳压器。
变频器不能解决这样的问题,也不是解决这样问题的设备。
在近处新增变压器是最省钱的办法;第二是移动变压器到适合的位置(假如变压器不在供电范围的中心);第三就是增加线径;最不便宜,但是又最容易实现的就是家家使用稳压器。

单相的和三相的75KVA稳压器是有的见下面的淘宝网页:
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-99af7cb56e9955c73c8482336a9209c0.htm?cm_cat=0

http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-8b0f9189f99a042cdc480a1c1dd08967.htm?cm_cat=0

http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-d960933f70554ef73a6a9bf79eed294d.htm?cm_cat=0

采用自耦变压器升压的办法比较经济。

升压再降压你可能玩不了,移动变压器估计也够呛,你还是弄个稳压器吧,方便,但是大功率的稳压器,不一定经济。可以查一下。

把线加大
采用高压输电
还有就是变压器上可以调高5%的电压