220伏手动自耦调压器调压输出380伏电压与380伏SVC稳压器稳压输出380伏电压有何不同

发布时间:2024-05-23 19:02 发布:上海旅游网

问题描述:

本人做手机充电器(内部为开关电源)成品实验(因客户要求充电器输入电压在380V老化,实际现实中消费者使用的电压为220V),在220V手动接触自耦调压器,调压输出的380V电路中老化一切正常。但在市电380V电路中经一个SVC三相四线稳压器,稳压后输出的两相380V电路中老化,会出现部分充电器内部一个耐压500V容量2.2UF电解电容爆裂显现,此电容是桥整流后的滤波电容。请问具体的原因是什么造成的。谢谢
自耦调压器描述;名牌标示,输入电压220V,容量5KVA,输出电压在0-450V之间调动。

问题解答:

1.一般的自耦调压器,为220/0~250V,为得到380V,须借助于比如220/380V的一个变压器,或者用三相(或二相)输入的调压器,至少要有两条火线。这样得到的380V电压,是正弦波的正常电压。我不知道您的稳压器的情况,有可能输出的不是正弦波,它的有效值和峰值就会与前面的不同了,整流滤波后的直流电压可能也不同了,可能使滤波电容击穿。

2.对于正弦波,380V电压的峰值为380×√2=537V,考虑可能+10%,则为591V,这是整流后的直流的峰值,用耐压500V的电解电容显然是不行的。

这个问题应该是和自耦调压器无关。

380V线电压整流滤波之后为410V,滤波电容耐压应当选取410V的1.414倍以上,也就是至少575V。电网很容易有波动,特别是负载发生变化的时候瞬间高电压时有发生,如果电容的质量不佳,超过耐压之后会立刻爆裂。另外爆裂原因并不仅仅是电压,你可以测一下电容的温度,如果接近标称(一般为105度),也易于损坏。

总之,在客户的要求之下使用500V滤波电容是不合理的

一个是线电压,一个是相电压

明显就是500V/2.2UF的耐压不够.

你的自耦调压器输出的波形峰顶底是被削掉了一部份的,现实中线电压和相电压波形是不同的.

因此实际你的电压就比人家的要低一些

热点新闻