问题描述:
在自动控制的旧项目改造中,有许多仪表可能中间的电缆断掉,也有可能是好的。如何利用信号发生器进行测试判断其的好坏?这些仪表输出信号都是标准4~20MA的信号,或者0~10V的,请问如何测量,还有数字量如何测量?
问题解答:
仪表拆下来,用信号发生器给仪表输入端型号,仪表有显示正确就是好的,4-20MA 给他4MA就显示0,低于4MA仪表是显示一个低于量程的一个显示。20MA就显示100. 0-10V一样。