在三相电路中接人漏电断路器当接三跟火线时断路器不会跳闸且三相线路都正常

发布时间:2024-05-29 19:42 发布:上海旅游网

问题描述:

但在电路中接入零线单项负载开始工种时断路器就会跳闸,帮我回答下先谢谢了!!

问题解答:

这极有可能是你的单相负载的零线没有从漏电保护开关上的零线出线上接,而是另外接的!
另外,你的零线从漏电保护开关上出来后又有地方接地了!

三相三线漏电开关是检验三相负载漏电才跳闸的,在负载的三根线中,矢量和为零的;任一根线与零线负载设备就等于分流,漏电开关的三相线矢量和就不为零,被视为漏电而跳闸。

你使用的是三相漏电断路器,当使用三相负载时,三相电流平衡,所以不跳闸。而当你使用一根火线和零线连接单相负载时,漏电断路器会检测到这一相电流大于其他两相,就会发出动作电压,使断路器跳闸。
所以如果你要在该电路上使用单相,就必须再接一个单相漏电断路器,一次接线必须从三相漏电断路器前段接线,不可以从后端接线,否则还是会跳闸

都错了吧,你可能是用的三相三线漏电断路器吧,漏电断路器会检测到有一相没有经过漏电断路器,产生了漏电电流,所以就跳闸
你想使用220V和380V同时使用就更换三相四线漏电断路器,我保证你用的爽。

因为三相漏电断路器是检测三相电流的平衡来工作的,三相电流平衡时合成电流为0即零线中也没有电流,如三相电流不平衡时,零线中有不平衡电流,漏电断路器就通过放大机构动作,你如接单相电用时显然零线中有电流所以动作,你只接三相火线,零线不进断路器,它无法检测到零线中有无电流所以也不会跳闸。