消防广播弱电线路

发布时间:2024-05-19 07:58 发布:上海旅游网

问题描述:

我想问一下,设计图线上广播线路和弱电桥架是分开走的,看过几份图纸了,都是这样,而做的时候,这里分包做在一起走了,我想问一下,有没有专家级的可以帮我看看,线路走一起有什么问题.

问题解答:

消防广播电源分直流与交流两种。如果是直流电源,那同样属于弱电范围,对其它线路无影响,其它线路对它的影响也会很小,都走弱电桥架没问题。
如果是交流电源,那就是220V电压了,属于强电电源,应该敷设在强电桥架中或单独敷设。敷设在弱电桥架中会对桥架中其它的线路产生影响,影响还是很大的!
所以,你应该拆下一个广播喇叭下来,看一下功率和电压,一般喇叭上标的都很清楚,如果写有220V,那你就可以找施工单位将线路重新敷设。否则不用。
一般消防广播线路都应该用ZR-RVS型(阻燃麻花线)线敷设,这种线本身就有屏蔽功能,信号传输效果较好。

在线路敷设上一般弱电和强点是分开的,广播线路是可以用弱电桥架走线的,因为弱电的广播线路主要是电话线、视频线和宽带线路,这些线路本身都是弱电的,导线本身除了里面的金属体外,通常都有屏蔽层进行防干扰,就是用细铜丝编制的一层介于内层导体和外层绝缘层之间优良导体,主要作用是起到抗干扰的需要,所以线路走一起没有什么大的问题。

有两个问题,1干扰问题这里不存在广播被干扰的问题,而是他干扰其他设备。2就是防火问题,消防广播规范上有规定线路要单独敷设并经防火阻燃处理。一般都单独穿管并刷防火涂料。

分开走主要是抗干扰的需要,广播对干扰不敏感,实际上没什么问题,
图纸上是分开的,施工单位就应该按图施工,没有权利擅自改变设计,如果做在一起了,通知设计院,出变更就是了