想装空调,线路应该如何改造

发布时间:2024-05-17 15:14 发布:上海旅游网

问题描述:

家里的空开是15A的,且只有这么一个,如果想装空调,线路需要改造不?如何改造?
空开15A是全家的一个总开关,一般好像家里开个微波炉再加个暖风机,就跳了
另外还有下面两个疑问
1、如何查看进线大小,如果进屋的线太细,不到2.5平方,是不是需要重新布线,一般来说,是请个电工就做了,还是要请电力部门。

虽然单元内,每家都有单独空开,但是在二楼处还是给每个楼层设置了老的那种保险丝插座,请问加装空调,这个保险丝是否需要调整

房间比较小,十个多平方,估计买个1p的空调

问题解答:

空开15A的话应该是可以的、但建议你不要同时使用其它功率比较大的电器。要避开使用。
如果你的电线是1.5平方的、建议你换成2.5或者4平方的电线比较好、如果换成4平方的电线和32A的空开、你的其它用电器估计也能用了。
请个电工就可以操作、不需要电力部门。
二楼处的老保险丝插座、建议你咨询一下电工、适当的调整大一些。

空开没问题,但要看你插空调的插座的线行不行,只要不小于2.5平方就行。
问题补充:15A的闸,这两样电器绝对跳不了闸(但如果是带漏电保护器的,电器漏电就会跳闸) 1:如果进线太细,就需要换线,最细也要2.5平方以上,这点活找专业电工就能办到。
2:每个楼层设置了老的那种保险丝插座,那要看保险丝多大,按道理说加一个空调不会影响(指的是你说的1p)。1p的空调1.5平方线就行

条件不足。首先你要装什么空调,有五匹的,三匹的,一匹的等等,还有三相电源(380V)的,单相(220V)的。再,你家的线路进线导线多大?如果你要装,假设电源和线路导线都满足要求,装一匹的要把空气开关换20A的;装两匹就换成25A的;装三匹220V就换成32A的,380V的就换成25A;装五匹(380V)就换成25A的。

如果是2.5的铜芯线换个大点漏电开关应该可以了。一般的电工都可以干了,保险丝是多少的?如果换了最还吧他改掉不要了。