请有谁有"北京狮岛消防电子有限公司 sd2000bl"的操作说明书啊?

发布时间:2024-05-29 15:16 发布:上海旅游网

问题描述:

是一款智能火灾报警控制器

问题解答:

复位键:

强行切换当前的系统状态,使之恢复为系统的初始状态;

自检键:

检查开机时能够上线的探测器、手动报警器和联动模块的地址点总数和地址号。打印出所有正常的地址。

此操作不具有存贮动作,关机后控制器不存贮这些信息。

消音键:

当系统中存在火警信号、故障信号和联动信号时,控制器将发出相应的报警音响,按下此键后,火警或故障声音停止,消音键上的消音指示灯亮;

手动/自动转换锁:

该锁用于控制系统的联动状态。当开关锁置为“手动”位置时,系统的自动联动控制功能被禁止。无论控制系统处于何种工作状态,控制点均可以手动启动。

组合键:

用于对系统状态进行修正以及各类手动控制操作。一般情况下在使用组合键之后,需按复位键退出当前操作状况。
盘面显示说明:

SD2000BL面板显示功能图:

报警首地址及报警总数显示窗口:

该窗口用于显示报警器、输入模块和其它报警转换接口的报警首地址,其显示方式与SD2000“报警首地址及报警总数显示窗口”相同。见(图2)。

联动地址及联动总数显示窗口:

此窗口仅用于显示输出控制模块的动作状态,当有两个以上联动点动作时,显示窗滚动显示所有启动的联动点地址和动作点总数。

SD2000BL型报警联动控制系统的开通与调试:

7.1系统开通与自检:

将探测器和联动模块混接于总线上,安装检查完毕后,打开电源开关,等待约一分半钟,即可对控制系统器进行自检,按下 键,控制器发出火警音响,同时在报警地址显示窗口循环显示探测器和联动模块的地址,在联动地址显示窗口显示探测器和联动模块的总数,如果地址总数与实际安装相符合即可按下 键;
7.2报警点和联动点的登记注册:

自检复位后,再等待约一分半钟,依次按下 三个键,此时设置灯亮,待设置灯熄灭后,按 三键进行检查,检查所安装的探测器及联动模块的地址是否已全部写入,显示内容及形式同“自检”操作。若检查数量与自检时的数目相同,即注册登记工作完毕,可以进行下一步操作。如果显示数目与实际安装数量不符,则必须切断电源并重复7.1、7.2步骤,因为没有写入内存的地址点不能报出火警和故障也不能参与系统联动。

注册登记工作完毕之后,还需根据联动模块所控制的设备对其进行特殊的定义;
7.3定义联动输出设备类型:
SD2000BL系统对联动输出设备 的设置提供了11种设备 类型。各类联动输出设备 的状态显示设置在显示面板左侧(见图2)所示。按下 三个键, 显示面板上的设置灯亮, 键入联动模块的地址, 此时在报警地址显示窗口显示该地址, 在报警总数窗口显示“00”, 表示该设备 类型为探测器。用 、 键调整报警总数显示窗口内的数字, 将其设置为相应的联动设备 。联动设备 与数字编码对应表如下:

设置完毕后按下确认键 ,显示窗口闪一下,表明该联动模块已被定义。然后再键入下一个联动地址,重复上述操作。

设置好设备类型,就可以进行下一步联动关系的设置。

※注:未登记注册的地址或未注册上的地址不能进行设备类型的设置。

7.4常用组合键的操作:
-- 确认键:当执行了修改系统参数的操作时,按下此键将新的系统参数写入内存。

01A -- 灯检命令。点亮面板上所有指示灯和数码管,灯检完毕后自动进入正常巡检状态。

02A -- 测试命令:检查一个指定探测点或联动点的回答信号参数值。

依次按下 三键,测试显示灯点亮,键入探测器或联动模块地址号即可由时钟显示窗口上显示该地址点的回答信号参数值。操作完毕后按 键退出。

03A -- 调整时钟命令:依次按下 键;修改时钟;按 键退出。

04A -- 调整日期命令:依次按下 键;修改日期;按 键退出。

05A -- 检查火警复示器上线状态。

06A -- 检查探测器及联动模块登记表,检查完毕后可自动退出状态。

07A -- 写入探测器及联动模块地址命令:见7.2步骤。

08A -- 清除探测器登记表。

09A -- 查询报警记录:依次按下 键进入查询状态;按 键可使“巡检/静检”状态交替转换。查询完毕后按 键退出。

-- 屏蔽键:当系统中探测器发生故障时按器 键,则当前显示的故障地址点被屏蔽,故障总数自动减1,同时面板上隔离显示灯亮。

11B -- 显示被屏蔽地址:依次按下 三键,在报警首地址窗口逐一显示被屏蔽信息,报警总数窗口显示被屏蔽点的数量。故障信息显示

完毕后系统自动返回到正常巡检状态。

12B -- 释放被屏蔽点:依次按下 三键,所有被屏蔽的故障地址点均被释放。隔离显示灯灭。 13B -- 单点屏蔽:依次按下 三键,输入屏蔽点地址,按 键确认。

14B -- 单点释放被屏蔽点:依次按下 三键,输入被屏蔽点地址,按 键确认。

15B -- 联动模块输出类型设置:

见7.3步骤。

16B -- 修改探测器灵敏度:

键入 ,并输入探测器地址,在报警总数显示窗口显示“02”即探测器灵敏度出厂设置为Ⅱ级,按 键灵敏度降低,按 键灵敏度升高,然后按 键确认。此项操作须由厂家根据现场情况进行。

17B -- 修改探测器上线初值: 键入 ,并输入探测器地址,在报警总数窗口显示“50”,按 或 键进行调整,按 键确认。此项操作须由厂家根据现场情况进行调整。

18B -- 非标显示设置命令:

键入 三键,在报警首地址窗口上显示探测器最小地址号,按 或 键调整到需要设置的地址号,键入相应的房间号,按 键确认。

19B -- 非标显示设置命令:

键入 三键,键入需要设置的地址点所在回路号和地址号,键入相应的房间号,按 键确认。

20B -- 现场编程命令:

该命令可以使操作人员通过组合键设置联动逻辑关系。操作方法与步骤7.5章节。

※注:一般地说现场编程方式仅适用于点位很小的报警联动工程,对于较大点位的工程或联动关系较为复杂的系统则必须采用计算机编程方式进行联动逻辑关系的设置。

21B -- 设置低速巡检:

该命令可降低控制器的巡检速度,巡检一个周期约11秒。以适应存在强干扰信号的场合。

22B -- 设置正常巡检速度:

该命令用于将低速巡检的控制器恢复到一个巡检周期约7秒的正常的巡检速度。

23B -- 设置联动允许状态:

该命令是一个软件锁命令。键入 之后系统便处于报警联动状态。当控制器接收到报警信号时将立即执行联动控制程序,若此时“手动/自动”转换锁置为“手动”位置则在联动地址窗口和联动总数窗口分别显示将要启动的联动模块地址及模块总数,同时请求灯点亮,但此时模块并未启动,只有将“手动/自动”转换锁置为“自动”位置系统方能自动启动相应的控制模块。

控制器在出厂之前虽已设置联动允许状态。建议用户在系统正式开通使用之前再进行一次“23B”命令设置。

24B -- 设置联动禁止状态:

该命令是“23B”命令的反命令。键入 之后,控制器在接收到报警信号时将不执行联动控制程序。

30B -- 清除联动逻辑关系表命令。

-- 联动关系分组及分组启动命令:

每当输入一条联动逻辑关系命令之后均要按一下 键,以表示完成了一个分组设置过程。

键的使用范例见 7.5现场编程应用实例。

-- 单点启动命令:

在单点启动操作中键入 键,设置指示灯亮,键入一个控制模块地址,然后再按下 键,控制器将对这个控制模块发出启动命令,模块上的继电器动作以启动相应的联动设备。

键入 ,设置指示灯亮,键入一个已启动的控制模块地址,再按下 键,则该控制模块输出继电器将复原。

在现场编程操作过程中 键定义了在按下此键之前输入的报警点地址将要启动一个指定的控制模块。

键的使用范例见 7.5现场编程应用实例。

7.5现场编程操作实例:

本操作应在完成注册登记操作后才能进行。首先键入 ,此时报警地址窗口显示“0006”数字,同时设置灯亮,表示进入联动编程状态。首先输入要启动的控制模块地址,该地址在联动地址窗口显示,按下 键确认控制模块地址,联动地址窗口数据消失,报警地址窗口数字应增至“0008”。

键入启动上述控制模块的报警点地址,该地址在数据显示窗口显示,按 键,报警地址窗口数码应增至“0012”。若继续键入报警点地址,则表示当这些报警点都报警时才能启动相应的控制模块,即:相“与”的关系。在每一个联动关系的设置结束时都必须键入 。

当要退出现场编程状态时须按 键,待设置灯熄灭后,表示现场编程操作已完成。

执行了上述操作后,系统便具备了报警联动功能,当所输入的报警点地址(包括各类探测器、输入模块、各类报警信号转换接口等)报警时,系统将自动启动已预先设置的联动控制模块,从而控制联动设备的开启或停止。

现场编程应用实例:
实例一:

某建筑内安装了20个光电烟感探测器它们的地址分别为1001~1020;2个手动报警器的地址分别为1030、1031,要求它们当中任意一个报警都要启动设置在保护区内的声光报警器,声光报警器由一个控制模块控制,该控制块地址为1035。现场编程操作如下:

以上实例中对22个报警点设置了22个联动分组,而且所要启动的控制模块都是同一个点,因此,在22个报警点当中只要有一个点报警都可以联动“1035”号模块。

由此可见,每一个联动分组之间的逻辑关系都是“或”的关系,即:只要有一个报警点报火警,控制器便会启动一个或是多个联动控制模块。

实例二:

某计算机房安装了6对感烟探测器和感温探测器,每一对探测器中的温、烟探测器同时报警时要通过一个指定的控制模块启动一个回路的气体灭火钢瓶装置。6个感烟探测器的地址分别为1001~1006,6个感温探测器的地址分别为1007~1012,启动气体灭火钢瓶的控制模块地址为1015,现场编程操作过程如下:

以上实例中共设置了6个联动分组,每一个联动分组内都有两个报警地址,只有当它们都报出火警时才去启动一个联动点“1015”号模块。

由此可见,每一个联动分组内部设置的报警点地址之间的逻辑关系都是“与”的关系,即:只有当一个联动分组内部设置的报警点地址都处于火警状态时,控制器才会启动一个联动控制模块。

SD2000BL型报警联动控制器的系统配置:

SD2000BL型报警联动控制器工作电源:

一般情况下该工作电源向控制器提供电能并为控制器备用电源提供充电电源,其输入为市电180V~240V/ 50HZ±1HZ。可输出给其它设备的直流电源为24V/1.5A。

当控制器工作电源工作时“主电指示”灯亮,当市电输入掉电备电投入时“主电指示”灯熄灭,“备电显示”灯亮,同时“主电故障”灯亮并伴随有故障音响。 SD2000BL型报警联动控制器备用电源:

SD2000BL型报警联动控制器备用电源采用2节12V/6.5AH碱性免维护蓄电池串联使用,备用电源红线为正,黑线为负。主电工作时可给备用电源进行充电,主电工作备用电源出现短线故障时,“备电故障”灯亮并伴随有故障音响。当主电断电时备用电源自动投入工作时。“备电显示”灯亮,同时“主电故障”灯点亮并伴随有故障音响。

在备用电源单独供电的情况下,当备用电源低到一定程度时,控制器将会发出声光报警信号,经1分钟延时自动关机。待主电供电或备电正常后须重新开机。

打印机:

SD2000BL火灾报警联动控制器配备了面板式打印机,可打印记录系统状态信息,其打印内容如下:

自检时检测到的总线上所有的探测器、手动报警器、输入模块、联动控制模块和各类报警转换接口等。

探测器、联动模块、转换接口等故障时的地址位号和时间。

各类报警点报警时的地址位号和时间。

联动控制模块被启动及回答时的地址位号和时间。

SD2000BL型报警联动控制器的可编程继电器的应用:

在报警联动控制器的接线端子板右下角有3个可编程继电器和一个火警继电器,可以通过编程实现4个回路的火警控制继电器。其中3个可编程继电器可以设定为某一个或某一组报警点在事先设定好的逻辑关系条件下启动相应的继电器输出,这样就可以作为联动控制输出控制相应的外部设备。

SD2000BL系统配置及安装:
对于500点以下的报警联动控制系统可使用SD2000BL系统,对于500点以上的报警联动控制系统,本公司推荐使用SD2100集散型报警联动控制系统。

热点新闻