90KW自耦降压起动,起动2、3次后,变压器过热(60度左右),变压器内部温度控制器动作,停机。

发布时间:2024-06-01 20:35 发布:上海旅游网

问题描述:

起动时间为9-10秒,全压运行1-2分钟就停机了,水泵是90KW的,

问题解答:

自耦起动变压器的起动时间较短,一般绕制的数据都是取大值,频繁起动或运行时间过长是容易发热的。估计你所配置的自耦变压器容量不配套所致,应与电机功率一致。

60度是不算热的,如果是重载启动的话你可以选择110KW以上的自耦变压器,或者把热保护拆了也是可以的

全压运行1-2分钟就停机,就与变压器无关,是不是热继电器设定太小,还是有其他毛病?变压器60度左右也不算过热

检查时间继电器是不是气定时间过长一般不超过5秒,再解开电动机引线送电看看接触器转换情况

现在谁还用那啊!都用变频器了!

热点新闻