厨房线路在凌晨会跳闸,而厨房里只有冰箱当时通电。

发布时间:2024-05-20 15:51 发布:上海旅游网

问题描述:

松下284升的三开门的变频冰箱。
早上起床后发现厨房这条线路居然在深夜跳闸了!而厨房这条线路上深夜运行的电器只有这台冰箱啊~
小区的电工检查了这条线路。告诉我们线路没有问题。
五天之后,早上起床后又一次厨房这条线的电闸跳闸。电工检查后还是说线路没有问题。
请问这种深夜厨房的这条线跳闸会可能是什么原因?怎么可以查找到原因?如果是冰箱的问题,如何可以证明?

问题解答:

按你以上讲,应该不是冰箱有问题。我作出以下判断你家的电闸开关有问题或者太小了,因为你家的松下284升的三开门的变频冰箱的功率应该是0.75千瓦时,电流应该为3.5安左右。为什么会到深夜才跳呢?那是因为夜间电压会相对比白天高。这样电流自然就会比白天大点。建议换个开关(应为5到10安的开关为宜)。

查不出原因的情况下,先拔掉冰箱插头,试试几个晚上,如果不会跳闸,那么冰箱嫌疑很大,如果还是跳闸,那么线路肯定有问题。线路有漏电,不一定什么时候跳闸,而且也不容易查出。

可能是厨房的环境潮湿气太大,当早晨温度低时在电器表面形成结露,造成漏电,线路跳闸,白天温度升高时结露消失,线路恢复正常。

从线路外引一条线来供冰箱电,(可能是冰箱问题,匣不要避开…)若几天内仍有此现象说明不是冰箱短路就是闸有问题…小心啊,安全第一

有没有漏电开关,如果有一般是虫或者老鼠造成的

可能是冰箱!小区的电工应该检查到闸刀!

热点新闻