问题描述:
168户,一户按4KW算,应该选用多大的母线啊?到底是个什么算法?感觉供电局设计院出的图纸和我们自己算的不一样啊!供电局设计是用2段800的母线,我们这边的设计只要2段630的母线:我们是用总负荷除以0.56的系数在算。哪位搞低压线路设计的大哥能给我简单解释下供电局是怎么在算啊??
我们用2段630的母线不知道是容量刚刚够还是少了?
能给给文字的公式么?比如总用电量除以什么最后得出用多大的线啊?
问题解答:
这要看你们的户型大小了,4KW一般是小户型来算的,而且你们这个0.56可能取的还是小了点吧,供电局肯定是按可靠性来算的,当然会比你们算的来得大咯
还要看变压器与用户末端的总长度,如果是原距离传输,考虑的量也会增加的
168/3×4×5/2=560×0.56=313.6
如果天热用电量增加的情况下,电流上升电缆发热会影响电缆绝缘层的可靠性
在电缆选型的时候一般是按照额定电流再乘以2倍来选择的。如果电缆太小了,起保护电缆及设备的断路器就起不到保护作用了,因为它也是按照1.25-2倍的额定电流来选的。也就是说,开关没跳,电缆线烧坏了(当然这种事情不太可能,因为用户端就有小的空气断路器)。所以供电局的考虑合情合理,是按照国家规范来的。
电这东西,还是可靠性最要紧,毕竟人命关天;而且设计签了名,出事要被抓进去的,责任终生制
没有什么绝对有对错,主要是看系数和可靠性的高低!
你们算的应该可以满足使用要求,可是还得听供电局的