问题描述:

请问各位+24V设备(负极接地)、-48V设备(正极接地)工作地接到同一个接地网会打火呢?
因属于在用设备,不可能停掉后再接,看情况打火较为严重,所以就不敢接地去了.
补充说明一下:该站为两套移动通信基站用电设备,900M使用-48V电源,1800M使用+24V电源,因工程施工安装时就没有接地,所以检查发现后,接上去就发现有打火现象.

问题解答:

可以接在一起正常工作,因为两个电源都是隔离的。打火只是电源对地有一个电容放电过程,接实后就可以了,不过最好把电源停了再接。
是交换机???是必须接地的??为何使用后才去接地,只要两个电源变压器不是自藕变压器,与直流没有直接电气连接就可以接地。
现在通信设施一般均采用混合接地,即工作接地保护接地,避雷接地,静电接地均接同一接地网。由于有天线的原因所以对地电容比其它设备要大。你接上去就发现有打火也没影响机器正常工作吧。还可以咨询设备厂家但要求苛刻。