请问可以从现有的10KV线路上梯接吗?

发布时间:2024-06-10 05:11 发布:上海旅游网

问题描述:

我公司10KV高压线路负载端已有2台800的变压器,2台1600KW高压电机,高压侧最高电流为24A,因扩建三线增加高压用电设备约5000KVA,请问可以从现有的10KV线路上梯接吗?

问题解答:

一般来说,电力线路是可以“T”接的,但具体能不能“T”接,还需要根据现场情况和对供电可靠性的要求进行验算;

验算的主要内容是根据导线的规格和型号,根据负荷的大小和性质,核算导线的载流量,不要发生过负荷的情况;核算“T”接后由于负荷增大,导线压降是不是符合地求;核算线路损耗是不是能够承受等;

你原有设备2*800+2*1600=4800KVA,理论额定电流为I=4800/(1.732*10)=277A,虽然你现在最高电流是24A,但以后可能负荷会增加(如果不增加就不需要这么大的变压器,应该更换小容量变压器以节能);再增加5000KVA的容量,又会增加I=5000/17.32=288A的电流,一般导线将不能承受近600A的电流;

不知道你是专线还是共用线路,导线截面大小,如果公司离电源变电站比较近,导线截面在240平方毫米以上,不出现过负荷的情况,产要清晰,计量容易,“T”接也是可以的。

郭工的回答很精辟。不知提问者是否注意到,您原来写的“梯接”已被郭工改成“T”接。实际上这里的"T"是个象形文字,写成“梯”就没法解释了。登梯子上去接线?^_^

精辟,