开关检修时,是否必须将线路电压互感器停运?

发布时间:2024-05-30 14:08 发布:上海旅游网

问题描述:

开关在检修时,是否必须将开关的线路电压互感器停运呢?
比如,一条35KV线路,线路上安装有线路PT,并且该PT安装有一把刀闸可以将PT断开。在该线路的开关检修时,是否将该线路PT的刀闸拉开?有的说要拉开,有的说不用拉开,不知道有没有具体的规定呢? 线路检修肯定要拉开,但开关检修时,工作人员不上线路工作,并且线路有的还可能通过旁母带电。这时有必要将线路PT拉开吗?

问题解答:

线路PT接死在出线侧,何谓停运?开关检修,只需将开关两侧的刀闸拉开并投上地刀就行了,不需要管PT。母线检修就要注意拉开PT。

如果是你补充说的那种情况当然是要拉开来的,因为怕二次回路反送电,这个谈不上规定,但是一项重要的安全措施。