请问,这样设计的线路合理吗?

发布时间:2024-05-17 13:08 发布:上海旅游网

问题描述:

旅馆用的电路,1.5P海尔空调10台;50升海尔储式电热水器好象是1500W的10台;电脑10台;以及照明3000W;总线是铜16平方电线,每个房间的设备是空调、电脑、热水器各一台,照明200W,用的总线是铜4平方电线,那么在两个房间的设备(同上)时,用的总线是铜6平方是合理吗?再有:每层楼三套房只用了一个60A的漏电开关(不是每个房间都有)是可以的吗?而且空调处没有漏电开关可行吗?会不会出现其他不妥问题的呢?
请高手注重说明空调处没有漏电开关可行吗?会不会出现其他不妥问题的呢?

问题解答:

16平方的总路线太小了。1匹=735W,1.5匹=1102.5W,10匹就是11025W,加上其他的一共是29千瓦,这是满打满算的.1平方允许最多5A额定电流通过.更何况你的空调器是感性负载,电动机启动的瞬间电流是额定电流的三倍,你试想像一下,假如这10台空调中有5台同时启动的话的瞬间电流,更何况你要预算人家的空调同时制冷时的瞬间电流.

最好是安装漏电开关,最好是每个房间都安装开关,空调是要单独安装的,其他是没有什么问题的。

空调得有漏电保护 每个房间的4平方的可以 两个房间6平方的也可以 三套房用一个漏电保护 也可以