关于高压一次线路的问题

发布时间:2024-06-01 10:07 发布:上海旅游网

问题描述:

问个小白问题
为什么进线会设计闸刀和开关 2个一起用
为什么不只用一个闸刀 或者让一个开关呢

问题解答:

刀闸是在没投入负载时用,因为刀闸不能带负载使用只起到断开电源做用.另一个开关是可以带负载拉合因它是负荷开关有灭弧装置不会造成弧光短路.
在检修负荷开关以下设备时.先断开负荷开关,再断开刀闸(也叫隔离开关或叫断路器).合闸时相反.

1、如果只有一个刀闸和开关,想检修开关就比较困难,因为它的一侧是带电的
2、如果只有刀闸没有开关,现在的刀闸是不能断开负荷的,因为刀闸没有灭弧装置,不能熄灭弧光,会把刀闸烧坏的
3、如果只有开关没有刀闸,两边都带电咋检修呢

闸刀分进线侧和负荷侧,
在停电时先拉开关 ,再拉负荷侧闸刀后拉进线侧闸刀,防止带负荷拉闸
在送电时闸刀操作则相反

就地控制或者远地控制

当然有可能是为了在出现故障时要维修是不引起全范围的断电