问题描述:
有一10KV线路由于没有安装电流互感器,则没有保护,但这条线路出现故障时主变差动保护动作出口,是不是有问题呀?
问题解答:
是有问题.这条线路出现故障时主变电流或者复压过流保护应该动作,即使电流或者复压过流保护不动作,应该上级电源的保护动作,主变差动保护动作出口绝对不应该。主变差动保护应在主变差动互感器范围内发生短路才应该动作。主变差动互感器范围外的故障均不应该动作。