问题描述:

我准备把前几年买的一套房子,进行单间分隔对外出租,(隔断六间)可是电费不好平分,打算每间都安上一个电表,是从配电盒里的照明线路上扯出的主线,原先的空气保护开关做总开关(再加一个总的漏电保护开关),每户一个电表后不再接分保护开关了、入户线路直接扯照明、再接一个插座,插座无接地线,我想问一下用零线当地线可以吗??原原配电盒里有地线总接线头。
希望专业电工能帮我详细解答一下,小弟非常感谢。

问题解答:

零线是不能做地线的,电流是通过火线-用电器-零线形成回路的,可想而知零线上是有电流的,只不过很小伤不到人。
地线是起保护作用的,一旦发生机壳漏电,便会通过地线流入大地。
所以如果把零线当地线,不但起不到保护作用,而且还增加了不安全因素。万不可取!!!

空气开关应该只有一个,并不区分照明电和插座。楼主提到的应该是从一个空开里拉出俩路线,一路照明,一路用于插座。

每个出租房配一个35A的空开,总闸用65A的带漏电保护器的空开。如果楼主现有的空开太小,建议换个大的;没装漏电保护器的,买个30mA,0.1S动作的漏电保护器。

接地是很有必要,不接地,即时设备漏电,漏电保护器也不会动作,只靠人碰上的瞬间才断开,不利于安全保护。