问题描述:
500KVA的变压器,400KW的负荷,400米输送距离,请问需要用什么型号的导线,谢谢了是从变压器出线请教一下具体的计算公式谢谢
问题解答:
BLV 3*150+1*70就可以(已留余量)。如果负载不全是满负载的话用2*185的电缆也行
4
好象没有说清变压器的电压等级,400米是变压器离负荷距离,还是电源离变压器距离.换句话说,你是要配变压器输入还是输出的线.?????????