三相线路发烫

发布时间:2024-05-19 00:28 发布:上海旅游网

问题描述:

我的电表是三相40安的,电机4千瓦的6台,5.5的3台,3千瓦的4台,全部开起来的时候,总开关就会发烫。出现烧焦的情况(只有一条线路)。请问有什么办法可以解决?100A的空气总开关经常跳闸。
每次总是那一条线发烫,。总线路的线是25平的,我觉得是可以承受的起的,测过电流,也差不多,请哪位大侠指点指点,拜托了。发烫的问题要怎么样才能解决????

问题解答:

多装一个空气开关并上,分成两路。接线螺丝要拧紧。

钳形表卡一下看看三相是否平衡,查一下开关是否压紧,都正常就换开关,空气开关用久了也会发烫的

查一下电流大的一项接不接地,这一项有接头没有?压紧了没?

启动时的电流也是很大。电表是40A空开100A??