请专业人士回答:高层建筑中,自灌式消防泵或者带气压罐的消防泵能代替高位水箱吗?

发布时间:2024-05-18 04:37 发布:上海旅游网

问题描述:

一、高层建筑的临时高压系统中,下列情况是否可不设高位水箱?
1、设置了自灌式消防泵,该管网是否可作为常高压系统来看(是否还需要高位水箱)?
2、如果设置了带气压罐的消防泵是否可以不设高位水箱?
二、如果以上临时高压系统中都不可以取消高位水箱的话,有没有其他可以取消高位水箱的方法。
感谢您的回答,另外:1、设置了高位水箱后,系统可以看做是常高压吗?
2、设置高位水箱后,消火栓最不利点的压力不足,有哪些解决办法?

问题解答:

如果气压罐的有效容积足够大,能满足10分钟消防用水量的要求,就可以代替消防水箱。不过这种可行性不大,因为高层建筑屋顶水箱一般不小于18m3,气压罐的有效容积要达到18m3,那它的容积会非常大。一般直径为1m的气压罐的有效容积只有几百升。
你说的情况只能属于临时高压系统,高层建筑一般是不可以取消消防水箱的。
设置高位水箱后仍然是临时高压系统,消火栓最不利点的压力不足就增加稳压泵和气压罐。

像楼上的说的 你要有足够大的气压罐 否则就一定要设置天面水箱了!而且你这里是高层建筑就更不能避免~~你说的两种情况都是要设置高位水箱的
本人就是在省消防检测中心做消防检测的 所以你这种情况一般都别无他选了
如果说做常高压系统那就更加难了 常高压系统就不需要高位水箱