急!为何同一线路上下游两表计量相差近40%?

发布时间:2024-05-23 13:40 发布:上海旅游网

问题描述:

10kV线路,上游表和下游表都是同一个品牌同一个型号的多功能计量显示仪,,其配出负荷分别为二台900KW,1台1200KW,一台500KW的电机,上游表计量小,下游表计量大,两者每天计量相差近40%(与上游表为基准),上游是电压互感器是200/5,下游的是300/5,与设计图一致,要查接线吗?请问还有什么因数影响到计量误差?请高手指点造成计量误差的原因及解决办法不胜感激!

问题解答:

第一。线路损耗应体现在下游表计上。
第二。多功能计量仪本身的精度是否可调而不一致;
第三。所接CT是否精度一致,是否其中一组接在保护CT上了?这样引起的误差最大,我碰到KWH要差70%。