110KV环网时,本侧母线电压与线路电压的角度差要在多少范围内才合适?

发布时间:2024-05-15 19:33 发布:上海旅游网

问题描述:

110KV环网时,本侧母线电压与线路电压的角度差要在多少范围内才合适?我现场遇到母线与线路电压角度差有15度左右,可以合闸吗?

问题解答:

110KV合环时,二路电源要完全同相,不能出现角度的;一般来说,电网使用的设备,主要是变压器,大部分是“Y”接或“△”接的,不会出现15度的角差,不知道你是用的什么方法测量出的角度,请再检查测量方法,经过综合判断后,再作出结论。

应该可以。实际上可以计算出电压角度差为15度时合闸的冲击电流的。