问题描述:
10kv配电所单回路进线,多条10kv出线,10kv电容柜中的互感器爆炸,造成上级10kv配电所的开关速断动作。上级配电所距离我配电所只有800 米,这样到短路点共有三个开关,速断全动作了,这种保护应该如何配置,才能保证选择性呢?该配电所有几台高压电动机和电容补偿柜,上次电容柜短路造成上级开关跳,这种保护怎样保证选择性呢?我想上级10kv开关配电缆差动保护来保护800米电缆同时过流带延时作为下一级保护的后备保护,我的进线保护带时限的速断,我的出线速断定值取小一点。这样就怕我的10kv母线短路,不能快速切断。但能保证选择性。请教大侠指教。谢谢
我用的是微机保护,但上级变电所110kv变压器低压后备保护只有0.3秒延时,他的10Kv出线0.1秒延时,我进线0秒,我想改成我进线0.1秒,他后备0.5秒,出线0.3秒,可以吗?
问题解答:
这种情况比较常见,短路点以上的三级开关速断全动作了,说明你们的保护很健全,也都发挥了作用,没有问题;问题是没有选择性,是由于保护整定中没有顾及“级差”,才使保护没有了选择性;
但“上级配电所距离我配电所只有800 米,且全线电缆”,电缆的阻抗非常小,使二地(三地)的短路电流几乎一样,也就是当你10kv电容柜中的互感器爆炸引起短路时,短路点的短路电流也几乎就是10KV配电所母线的短路电流,也几乎就是上级10KV配电所母线的短路电流,这个电流会同时达到三个开关的电流整断定值,使三级开关几乎“同时”动作;
按书本理论计算电流整定值是不可能躲开的,你可以从时限上进行分级,就是速断值也加一个小的时限,达到三级保护的选择性;我估计你还是用传统的电磁式保护,电磁式保护的时限误差比较大,想作到选择性很难,大部分人在“不出事”上下功夫,即抓设备元件的质量,加大巡视检查力度,有问题立即停电检修;
如果方便,建议你将保护改为微机综保装置,这种装置反映速度快,精度高,通过电流定值和时间定值的双重控制,实现分级保护是没有问题的。
关键问题应该继续查找是什么引起的,一味的保护应该不能解决问题、