市面上有没有 三相四线制供电线路“断零”保护装置

发布时间:2024-05-30 21:20 发布:上海旅游网

问题描述:

请教专家有没有 三相四线制供电线路“断零”保护装置
我单位出现了一次断零线 (三相四线供电) 烧毁好多电器设备 有没有能保护的电路

问题解答:

有。断零保护装置,一种适用于三相四线制低压电力系统中,防止因三相线路中工作零干线断裂而造成电气设备损毁或人身触电事故的安全保护装置。靠电压检测单元检测工作零线对地或相线对工作零线间电压而启动,接通延时单元,经过一段延时,作用于跳闸执行单元,将线路自动开关或保护电器跳开。

三相四线供电,是TN-C系统,解决的根本办法是在零现的总干线两端做几处重复接地,具体是做一独立的接地极,把它引致配电箱电源侧的零线上,作紧密电气连接,尽量减少几个配电箱共用一处‘重复接地极’尽量做到一箱一地各接地极,也就是说,每一个配电箱的电源侧零线都与一个独立的接地极相连,这样连接后,就是个别零线断开路,电流也会经过其他接地极回流,不会影响正常供电和安全,也就是如采用TN-C系统时为什么要求必须作重复接地的原因,还有在工矿企业一般不采用断零保护装置,有明确规定,在采用三相四线供电时,零线不允许串接保险,开关等开断装置,零线母线及支线一般要求作永久性电气连接,断零保护一般用在电源终端,不能用作总负荷控制,有可能造成合闸困难,听我的,多做几处接地极,不要搞那东东,

增加接地极

可以自己加一个继电器

有的,到五金交电市场都可以买到。