四台空气压缩机同时供气应该如何设计线路?

发布时间:2024-11-01 07:23 发布:上海旅游网

问题描述:

要求超过一定的压力时四台压缩机同时停止工作,压力降低时同时起动。
由于压缩机的功率大,同时起动对电网影响较大,所以延时起动较为合理。但是这样常出现只有一台压缩机工作的情况,因为其他压缩机还没起动,压力开关就动作了。

问题解答:

同时启动不好,建议延时启动,可以将每台的压力开关串联起来,利用时间继电器延时控制控制压缩机,当压力不够时四台压力开关均闭合,时间继电器顺序得电延时启动压缩机;当压力到达设定压力时,只要任意压力开关动作,四台均停止工作,其最高压力与最低压力需事先慢慢调整,祝你好心情!!!!

那还不简单。在总储气罐上装一个电结点压力表,用这个信号控制一个中间继电器,用中间继电器同时控制四个空压机。

用电接点可以.压力不足是同时延时,每一个间隔5秒就可以了.压力高了,就同时断电.