问题描述:

我是变电运行的,现在所在的站是全电缆线路,对电缆线路,什么样的故障最严重,一般采用何种保护

问题解答:

过电流保护和电流速断保护。

无论电缆还是其它导体构成的电气线路,通常都是采取上级断路器来保护的,同时还保护电缆终端设备。
选择保护断路器的规则是:
1、断路器的额定连续工作电流与电缆的额定长期工作电流相当,或者前者略大于后者(针对有冲击电流情形时),
2、断路器的长延时脱扣电流不大于线路能够持续承载的最大过载电流,
3、断路器的瞬间脱扣电流值必须小于回路最小短路电流,如线路末梢处出现短路现象时,短路电流受回路阻抗影响不会大于某个值,而这个值的短路电流必须足能使断路器瞬间脱扣。
上面的规则对同时考虑线路末梢的受电设备同样适用。