一个客户有两条线路互为备用运行.其中一条线路带电,变压器长期处于热备用状态,且变压器负荷侧开关处于断开状态.计量装置安装在变压器高压侧.运行中发现,计量装置反映出大量反向无功电量(即由负荷端向电源侧反送无功).为什么会产生这种情况呢?
问题解答:
变压器空载时会消耗一定的感性无功功率。反送无功是假像,一定是计量表接线出现问题了。查一下电压线与电流线是否有错相的,电流首尾是不是接反了(这种可能很大)